2024科揚學院課題研修選刊
課題指導老師--段崇勤
地下室防水工程屬于隱蔽工程,面積較大,無法維修和更換,一旦發生質量缺陷造成滲漏對工程使用影響重大,下面我以地下防水混凝土結構中不同部位的防水混凝土施工裂縫產生的原因與預防為主題進行討論,與各位同仁分享,不當之處還望批評指正。
1、施工縫部位
01-原因
①施工縫是混凝土澆筑過程中因分段施工而形成的接縫,新舊混凝土結合處容易產生裂縫。
②施工縫處如果處理不當,未進行鑿毛、清理不干凈、未設置止水帶等,會增加裂縫產生的風險。
③混凝土在施工縫處的澆筑不密實,存在蜂窩、麻面等缺陷,也會導致裂縫的出現。
02-預防措施
①施工縫的位置應設置在結構受力較小的部位,如墻體的水平施工縫宜設置在底板以上300mm~500mm處。
②施工縫處應進行鑿毛處理,清除表面的浮漿和松動的石子,并用清水沖洗干凈。
③在施工縫處設置止水帶,如鋼板止水帶、橡膠止水帶等,以防止地下水滲入。
④混凝土在施工縫處的澆筑應加強振搗,確保混凝土的密實性。
2、變形縫部位
01-原因
①變形縫是為了適應結構變形而設置的接縫,由于變形縫處的構造復雜,容易產生裂縫。
②變形縫處的止水帶安裝不牢固、位置不準確,會導致止水效果不佳,從而引起裂縫。
③變形縫處的填充材料選擇不當或施工質量差,也會導致裂縫的出現。
02-預防措施
①變形縫的位置應根據結構的變形情況合理設置,縫寬應符合設計要求。
②止水帶的安裝應牢固、位置準確,不得有扭曲、變形等現象。
③變形縫處的填充材料應選擇具有良好的彈性和密封性的材料,如聚氨酯密封膠、橡膠止水條等。
④填充材料的施工應嚴格按照設計要求和施工規范進行,確保施工質量。
3、后澆滯部位
01-原因
①后澆帶是為了減少混凝土早期收縮而設置的臨時施工縫,在后澆帶封閉前,混凝土處于懸臂狀態,容易產生裂縫。
②后澆帶處的混凝土澆筑時間不當,過早或過晚都會影響混凝土的質量,增加裂縫產生的風險。
③后澆帶處的鋼筋銹蝕、混凝土松散等問題,也會導致裂縫的出現。
02-預防措施
①后澆帶的位置應根據結構的長度和溫度變化等因素合理設置,縫寬一般為800mm~1000mm。
②后澆帶處的混凝土應在主體結構混凝土澆筑完畢后42天~60天進行澆筑,此時混凝土的收縮已基本完成。
③后澆帶處的鋼筋應進行防銹處理,混凝土應清理干凈,并充分濕潤后再進行澆筑。
④后澆帶處的混凝土應采用比主體結構混凝土強度等級高一級的微膨脹混凝土進行澆筑,以補償混凝土的收縮。
4、穿墻管部位
01-原因
①穿墻管是為了穿過地下結構而設置的管道,由于管道與混凝土之間的連接不緊密,容易產生裂縫。
②穿墻管處的防水處理不當,如未設置止水環、密封材料選擇不當?shù)?,?huì)導致地下水滲入,從而引起裂縫。
③穿墻管處的混凝土澆筑不密實,存在空洞等缺陷,也會導致裂縫的出現。
02-預防措施
①穿墻管的位置應盡量避開結構的受力部位,如墻體的中部、轉角處等。
②穿墻管處應設置止水環,止水環的寬度和厚度應符合設計要求。
③穿墻管與混凝土之間的縫隙應采用密封材料進行填充,如聚氨酯密封膠、橡膠止水條等。
④穿墻管處的混凝土澆筑應加強振搗,確保混凝土的密實性。
5、陰陽角部位
01-原因
①陰陽角是地下結構中應力集中的部位,容易產生裂縫。
②陰陽角處的混凝土澆筑不密實,存在蜂窩、麻面等缺陷,也會導致裂縫的出現。
③陰陽角處的防水處理不當,如未設置附加防水層、防水層厚度不足等,會導致地下水滲入,從而引起裂縫。
02-預防措施
①陰陽角處的混凝土應加強振搗,確?;炷恋拿軐?shí)性。
②陰陽角處應設置附加防水層,如防水卷材附加層、防水涂料附加層等,附加層的寬度和厚度應符合設計要求。
③陰陽角處的防水層應加強保護,避免在施工過程中受到破壞。