目前對混凝土結構的裂縫問題,是混凝土工程建設中帶有普遍性的技術問題,而混凝土結構的破壞和倒塌,基本都是從結構裂縫的擴展開始引起的,故在某些施工驗收規范中和特定的工程上對混凝土結構的裂縫有強制性的要求。然而,從近代科學做的關于混凝土工作的研究以及大量的混凝土工程實踐表明,混凝土結構的裂縫是不可避免的,裂縫是人們必須接受的一種材料特性,當前考慮的首要問題是了解其裂縫原因并采取恰當?shù)念A(yù)防措施,將它的危害控制在一定程度。
混凝土結構裂縫類型主要有以下幾種:
一、塑性塌落裂縫
一般多在混凝土澆筑過程或澆筑成型后,在混凝土初凝前發生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下緩慢下沉,水向上浮,即所謂的泌水,若是素混凝土,混凝土內部下沉是均勻的,若是鋼筋混凝土,則混凝土沿鋼筋下方繼續下沉,鋼筋上面的混凝土被鋼筋支頂,使混凝土沿鋼筋表面產生順筋裂縫。比如:預埋線管處易出現此類裂縫。
預防措施
1、若使用商品混凝土務必要二次振搗,但避免過度;
2、混凝土在施工過程中要振搗密實,但避免過度振搗,在混凝土初凝和終凝前,均進行抹面處理,以提高混凝土的抗拉強度,減少收縮量;
3、適當增加混凝土的保護層厚度;
4、樓板內水平線管直徑不應大于板厚的1/3,且置于底板鋼筋以上;
5、可在水平線管密集部位增設鋼筋網片,板內線管預埋宜避免交叉,確需交叉時應設接線盒。
二、塑性收縮裂縫
一般多在混凝土澆筑后,還處于塑性狀態時,由于天氣炎熱、蒸發量大、大風或混凝土本身水化熱高等原因,而產生裂縫。比如:梁、剪力墻澆筑后的養護是每個項目最易忽略的部位。
預防措施
1、嚴格控制水灰比和水泥用量(必要時可與各參建單位到預拌混凝土廠進行考察原材料的質量、配比等);
2、澆筑前將模板及結合面處進行濕潤,注意要澆透;
3、混凝土澆筑后要認真地對裸露表面進行灑水養護,避免水分流失,發生開裂;
4、在剪力墻、梁等表面噴灑養護劑,使水分不易蒸發。
三、干縮裂縫
一般是混凝土在硬化過程中,由于混凝土失水干燥,引起體積收縮變形,這種體積變形受到約束時,就可能產生收縮裂縫;出現在養護期間,由于內外水分蒸發的程度差別導致了裂縫。
預防措施
1、混凝土水泥用量、水灰比和砂率不能過大,提高粗骨料含量,以降低干縮量;
2、嚴格控制砂石含量,避免使用過量粉砂;
3、混凝土在施工過程中要振搗密實,但避免過度振搗,在混凝土初凝和終凝前,均進行抹面處理,以提高混凝土的抗拉強度,減少收縮量;
4、加強混凝土早期養護,并適當延長養護時間。暴露在露天的混凝土應及早回填或封閉,避免反生過大的濕度變化。
四、溫度裂縫
主要集中在屋面及山墻部位,呈八字形或一字型。
預防措施
1、增設溫度抗裂鋼筋;
2、合理地選擇原材料和配合比;
3、細長結構構件要分段間隔進行澆筑,或者設置施工縫(建議混凝土達到齡期再澆筑,膨脹劑在現場加)、后澆帶;
4、加強混凝土的養護和保溫;
5、基礎部位要及早回填,以達到保溫保濕,減少溫度收縮裂縫。
五、水化熱裂縫
一般由于混凝土水化熱過高,且混凝土內外溫度相差較大引起的,混凝土水化熱使板內鋼筋膨脹導致。
預防措施
1、宜選用低水化熱和凝結時間長的水泥品種;
2、減少水泥用量;
3、施工前進行溫控(提前預埋冷凝水管);
4、分層分塊進行澆筑;
5、控制入模溫度,宜在氣溫低時進行;
6、采取“內降外?!痹瓌t,設置冷凝水管通循環水。
六、收縮、溫度裂縫
主要在硬化過程中或使用一段時間后產生。
預防措施
宜15m設置施工縫。
七、應力集中裂縫
主要分布在門窗洞口,暴露在大氣中的構件。
八、凍融裂縫
一般在寒冷或嚴寒地區,由于混凝土受潮并遭受多次凍融,如:衛生間、盥洗室靠近外墻的混凝土。
應對措施
1、冬季施工混凝土時添加適量防凍劑;
2、適當增加混凝土厚度。
九、鋼筋銹蝕裂縫
由于使用外加劑不當,混凝土保護層控制不嚴或露筋,多為縱向順筋裂縫。
預防措施
1、冬季施工混凝土時添加適量防凍劑;
2、適當增加混凝土厚度。
十、堿骨料反應裂縫
混凝土原材料中含堿量過高原因形成。混凝土在干燥條件下,堿反應很慢。
預防措施
隔絕水和濕空氣來源(地下室外墻、屋面、衛生間等做好防水)
十一、施工不當造成的裂縫
1、拆模過早受外界力量影響;
2、模板支撐系統地基下沉、剛度不足造成的;
3、冷縫(旁站時注意澆筑順序)
小結:
混凝土結構裂縫的產生是由多種因素共同作用的結果。綜上所述,為了有效地防治混凝土結構裂縫,需要從以下幾方面采取綜合措施:
1、配置構造措施;
2、利用構造縫(溫度縫、沉降縫等)控制混凝土結構中的裂縫;
3、加強原材料的控制(水泥、砂率、細骨料、外加劑、摻合料等);
4、坍落度(現場測量);
5、混凝土養護(商品混凝土不少于14d,地下室及上部首層墻柱適當增加養護時間,大體積混凝土養護根據設計確定);
6、混凝土樓板施工安全度;
7、樓板上吊裝、運輸、堆放材料構件時,應采取措施,減輕對樓板的沖擊。外架采用懸挑架體時,對布設懸挑工字鋼部位的樓板處應進行強度、剛度及局部荷載驗算;
8、混凝土澆筑時,嚴禁采用鋼管等物料在樓板上壓制敷設水平管線的管槽。如樓板內預埋水平管發生漏埋、錯埋,不得隨意在樓板上剔槽敷管,應在裝飾層內綜合布設;
9、嚴格控制現澆板的厚度和現澆板中鋼筋保護層的厚度。陽臺、雨篷等懸挑現澆板負彎矩鋼筋下面應設置間距不大于500mm的鋼筋保護支架,在澆筑混凝土時保證鋼筋不位移。樓板負筋宜采用通長鋼筋馬凳筋確保保護層厚度,底筋宜采用細石混凝土保護層;
10、樓板混凝土澆筑前,必須搭設可靠的施工平臺、人行走道,施工中應派專人護理鋼筋,確保鋼筋位置符合要求,并設專人移動操作馬道