2024科揚學院課題研修選刊
課題指導老師--雷明明
2024年有幸參加科揚學院組織的《幕墻工程施工質量控制和驗收要點》研修課程,本次研學是通過雷明明導師的培訓及到項目現場參照實體進行講解,使自己收貨頗多,本文旨在闡述自己本次專題研修學習的一些心得體會,不當之處還望各位同仁批評指正。
一、研修工程概括
鳳凰國際-三門峽科技項目C座幕墻工程,此幕墻工程含石材幕墻、玻璃幕墻、金屬幕墻。石材幕墻主要用于BC共享大廳、及主樓外立面石材柱;金屬幕墻主要用于3層雨棚及層間腰線;玻璃幕墻用于1層至屋面層,其中1-2層骨架為鋼型材,其他樓層為鋁型材,立柱是明框和隱框綜合性,橫梁是隱框,一至二層玻璃為12+12A+12中空中透光玻璃,三層以上為10+12A+10中空中透光玻璃、6+12A+6中空中透光玻璃、12+12A+12中空中透光玻璃組合式。此幕墻安裝高度為103.6米,為超過一定規模的危險性較大的分部分項工程,需編制專項方案并組織專家論證。
二、幕墻施工基礎知識介紹
幕墻應在主體結構施工完畢后開始施工。在與上部主體結構進行立體交叉施工幕墻時,必須采取可靠的防護措施。幕墻施工時,需用吊籃設備配合。當裝修分項工程會對幕墻造成污染或損傷時,應將該項工程安排在幕墻施工之前施工,或對幕墻采取可靠的盬o措施。
玻璃幕墻根據其分類與構成可分為明框玻璃幕墻、隱框玻璃幕墻。明框玻璃幕墻是金屬框架構件顯露在外表面的玻璃幕墻,它以鋁合金型材為框架,玻璃面板全嵌入型材的凹槽內,其特點在于鋁合金型材本身具有骨架結構和固定玻璃的雙重作用。隱框玻璃幕墻的金屬框隱蔽在玻璃的背面,室外看不見金屬框。隱框玻璃幕墻又可分為全隱框玻璃幕墻和半隱框玻璃幕墻兩種。半隱框玻璃幕墻可以是橫明豎隱,也可以是豎明橫隱。隱框玻璃幕墻的構造特點是:玻璃在鋁框外側,用硅酮結構密封膠把玻璃與鋁框粘結。
三、幕墻施工工藝流程
1、石材幕墻施工工藝流程
查找基準線→找出預埋件→后補埋件安裝→主龍骨就位→主龍骨調整、固定→橫向龍骨安裝→龍骨初步驗收→幕墻防雷安裝→石材到場、檢驗→開槽、AB膠固定掛件→石材就位→石材調整、固定→石材打膠密封→噴淋驗收→幕墻清潔→場地清理→交工驗收
2、玻璃幕墻施工工藝流程
測量放線→預埋件的確認→型材、部件的配備→連接件的安裝→鋁龍骨的安裝→防火層的安裝→背襯板安裝→玻璃安裝→鋁合金扣板的安裝→開啟扇的安裝→打膠→全面檢查→幕墻清潔→場地清理→交工驗收
3、金屬幕墻施工工藝流程
測量放線→預埋件的確認→型材、部件的配備→連接件的安裝→質量檢查→龍骨安裝→防火材料安裝→質量檢查→面板安裝→質量檢查→打膠→全面檢查→幕墻清潔→場地清理→交工驗收
四、幕墻安裝控制要點
(1)采用經緯儀、水平儀、線錘等儀器工具,在主體結構上逐層投測框料與主體結構連接點的中心位置,按測定的連接點中心位置固定連結件,確保牢固。
(2)在幕墻各單元與連結件連接后,對整幅幕墻進行檢查和糾偏, 然后應將連結件與主體結構的預埋件焊牢。
(3)玻璃周邊各側的橡膠條要各為單根整料,在玻璃角部斷開,橡膠條型號應無誤,鑲嵌平整。
(4)橡膠條外涂敷的密封膠,品種應無誤(鍍膜玻璃的鍍鏌面嚴禁采用醋酸型有機硅酮膠),應密實均勻,不得遺漏,外表平整
(5)幕墻的框架料之間的間隙、框架料與玻璃之間的間隙,以及其它所有的間隙,應按設計圖紙要求予以留夠。
(6)鍍鋅連接件施焊后應去掉藥皮,鍍鋅面受損處焊縫表面應刷兩道防銹漆。所有與鋁合金型材接觸的材料,應符合設計圖紙,不得發生接觸腐蝕。
(7)應按設計圖紙規定的節點構造要求,進行幕墻的防雷接地、以及所有構造節點(包括防火節點)和收口節點的安裝與施工。
(8)清洗幕墻的洗滌劑應經檢驗,應對鋁合金型材鍍鏌、玻璃及密封膠條無侵蝕作用,并應及時將其沖洗干凈。
五、幕墻安裝質量要求及驗收
1、安裝質量要求
(1)幕墻以及鋁合金構件要橫平豎直,標高正確,表面不允許有機械損傷,也不允許有需處理的缺陷。
(2)幕墻全部外露金屬件,從任何角度看均應外表平整,不允許有任何小的變形、波紋、緊固件的凹進或突出。
(3)立柱與轉接件是應固定牢固,埋板與轉接件應焊接牢固,施工現場焊接的鋼件焊縫,應在現場涂二道防銹漆。
(4)玻璃安裝時,其邊緣與龍骨必須保持間隙,使上、下、左、右各邊空隙均有保證。同時,要防止污染玻璃,特別是鍍膜一側應尤加注意,以防止鍍膜剝落形成花臉。安裝好的玻璃表面應平整,不得出現翹曲等現象。
(5)橡膠條和膠條的嵌塞應密實、全面,兩根橡膠條的接口處必須用密封膠填充嚴實。使用封縫膠密封時,應擠封飽滿、均勻一致,外觀應平整光滑。
(6)層間防火、保溫巖棉材料,要填塞嚴實,不得遺漏。
2、幕墻工程驗收
(1)幕墻工程驗收應在建筑物完工(不包括二次裝修)后進行,驗收前應將其表面擦洗干凈。
(2)幕墻工程驗收時應提交下列資料:
①設計圖紙、文件、設計修改和材料代用文件;
②材料、構件出廠質量證書,型材試驗報告、結構硅酮密封膠相容性和粘結力試驗報告;
③隱蔽工程驗收文件;
④施工安裝自檢記錄。
(3)幕墻工程質量應按觀感檢驗和抽樣檢驗進行檢驗。以一幅幕墻為檢驗單元,每幅幕墻均應檢驗。
(4)幕墻工程觀感檢驗,應按下列要求進行:
①明框幕墻框料應豎直橫平;隱框幕墻分格玻璃拼縫應堅直橫平,縫寬應均勻,并符合設計要求;
②玻璃的品種、規格與色彩應與設計相符,色澤應基本均勻,鋁合金材料不應有析堿、發霉和鍍膜脫落等現象;
③玻璃的安裝方向應正確;
④金屬材料的色彩應與設計相符,色澤應基本均勻,鋁合材料不應有脫膜現象。
⑤鋁合金裝飾壓板,表面應平整,不應有肉眼可察覺的變形、疲紋或局部壓碾等缺陷;
⑥幕墻的上下邊及側邊封口、沉降縫、伸縮縫、防震縫的處理及防雷體系應符合規定。
⑦幕墻隱蔽節點的遮封裝修應整齊美觀。
⑧幕墻不得滲漏。
六、原材料控制及專項實驗
根據設計圖紙對照進場原材質量證明文件,對現場原材進行檢查,如對鋁型材、鋼材等厚度進行測量,觀感進行檢查,對進場巖棉進行稱重及尺寸測量等,檢查是否符合設計要求;此項目對進場鋁型材、鋼材、熱鍍鋅方矩管、中空玻璃、石材、結構膠、密封膠、石材膠、槽鋼、螺栓、防火巖棉板、保溫巖棉系統等進行復試。
后置埋板應進行后錨固植筋抗拔承載力試驗;巖棉板對密度、壓縮強度、導熱系數、燃燒性能進行檢測。玻璃幕墻進行氣密性能、水密性能、抗風壓性能、平面內變形性能進行檢測。
本次課題研修活動,使我深刻體會到幕墻工程的專業知識對于做好監理工作的重要性,研修過程中通過導師指導和學員互動,讓我們很好的掌握幕墻工程監理的技術要點和控制要點,為我們做好幕墻工程監理打下良好的基礎。
作者:工程服務中心--王文川