三門峽市濕陷性黃土地基基礎技術
與地基安全工作指導意見引言
濕陷性黃土是一種特殊的土體結構,屬于非飽和的欠壓密土。歷年來,因地基基礎問題引發的安全事故頻發。濕陷性黃土地區的工程質量問題,涉及到勘察、規劃與工程設計、地基處理與工程結構實施、工程檢測、使用與維護各個環節。本指導意見是在總結三門峽市地區和國內其他濕陷性黃土地區工程經驗,強調嚴格執行國家標準,從場區規劃、巖土工程勘察、工程設計、工程施工、檢測鑒定、使用與維護等幾個方面,對我市建筑地基基礎安全控制與管理工作提出指導性意見。本指導意見編纂旨在意言簡意賅,填補空缺、寧缺勿錯、方便操作,增補規避地基隱患措施,暫定控制手段和技術措施,提醒強調關鍵節點事項,加大其安全可靠性,以期杜絕或減少類似安全事故。(下面正文中第2.3、2.4、3.6、4.4、4.6、4.7、4.8 、4.9、5.1、6.2、6.3、6.5、7.2、7.3、8.7條均是以三門峽工程案例汲取的教訓而總結的措施,同時也是對地基基礎行業影響較大的改變。)
三門峽市建筑地基基礎安全控制
與管理要點指導意見
一、總則
1.1在全面執行國家相關規范標準的同時,凡在本市進行的建設項目應遵守本《三門峽市濕陷性黃土地基基礎技術與地基安全工作要點指導意見》(以下簡稱《指導意見》)中條款。
1.2本《指導意見》適用于三門峽濕陷性黃土地區工程結構的地基基礎工程的實施與管理。
二、用地規劃階段
2.1建筑工程用地轉讓檔案信息中應包含該宗地工程地質性質評估信息和土地整改記錄驗收信息。
2.2建筑工程類用地應有原始地形圖、宗地場區變革的工程地質記錄等檔案資料,提供土地使用單位。
2.3在高填方場地、鄰高坎場地、Ⅲ、Ⅳ級濕陷性黃土等場地的建筑高度超過24米(和建筑規模超過5000㎡)的工程用地規劃的確定宜經過工程用地安全可靠性評審。
2.4從事建筑工程用地安全可靠性報告的編制人和評審專家應進行現場踏勘,專家組應有不少于60%在濕陷性黃土場地從事勘察、設計10年以上的專業技術人士組成。
2.5鑒于三門峽地區特殊地質條件,在工程規劃、設計各階段的技術方案中,應嚴格執行GB50025-2018規范中第5.2節的規定,并應禁止在場地中建筑安全防護范圍內直埋儲水管道、儲水設施等設備設施。
三、建筑工程場地巖土勘察
3.1 建設項目巖土工程勘察的委托人應出具勘察任務書,以明確場地用途和委托內容及要求。
3.2勘察作業前,須由巖土勘察項目負責人組織進行現場踏勘,編制勘察技術綱要,確保勘察作業標準、規范、與場地特性相適應??辈烊嗽讷@取建筑場地總平面圖和勘察任務書的條件下進行巖土勘察;
3.3 巖土工程勘察報告書應包含工程場地安全性管理建議章節,其內容主要如下:禁止改變場地工程用途,禁止在影響建筑安全的范圍進行其它建設施工、設置有安全影響的設施設備,不應將場地用作委托書用途之外建設用地,使用單位和所有權人應保證定期按規定檢查場區內的建筑及其相關設施設備漏水狀況并如實記錄。
3.4 當工程建設項目不具備使用專門管理(或運行)的物業公司時,巖土工程勘察報告中宜建議提高防水措施進行設計建議。
3.5 巖土工程勘察結論與建議應結合場地條件具有可靠性和適用性,并應有可靠的檢測和驗收《標準》。
3.6 在濕陷性黃土地區的工程地質勘察報告中應補充下列地基土技術參數:
3.6.1天然地基土在浸水飽和狀態下的物理力學與沉降變形參數試驗測試數據。
3.6.2達到國家規范質量標準的擠密處理地基的樁間土在自然與浸水飽和狀態下的物理力學與沉降變形參數試驗測試數據。
3.6.3巖土工程勘察應提出關于浸水事故時的地基變形計算參考數據。
四、建筑工程地基基礎設計
4.1工程設計的項目負責人應組織相關人員現場踏勘,充分了解工程場地設計條件后進行地基基礎方案設計,并提出適宜的巖土勘察要求。
4.2工程地基基礎的設計依據,應包括符合本《要點》要求的《工程場地安全可靠性評審報告》和《巖土工程勘察報告》。
4.3工程設計人應對勘察報告提出的地基基礎方案建議參數值, 進行分析、計算調整、確認后方可用于工程中,其過程文件作為結構計算書一部分。
4.4工程設計文件中對地基沉降變形的驗算要求除滿足現行規范要求外,在存在剩余濕陷量的場地地基變形驗算時尚應考慮地基局部事故浸水狀態的不利影響。(此要求在本行業《標準》中沒有明確)。
4.5施工圖設計文件對地基基礎施工質量起控制作用的參數指標必須明示,且應全面完整、用詞準確簡明。如明確擠密樁樁間土擠密系數指標、夯填土壓實系數、二次夯填擠擴樁成樁直徑及其檢測方法標準等。
4.6工程設計文件中對所采用的人工地基技術方案,其施工質量應具備可靠的檢測方法和公認的控制手段。對于工程檢測與驗收有爭議的技術方案,缺少現場試驗報告不得實施。
4.7工程設計文件中應包含濕陷性和高填方場地上地基基礎工程相關試驗和工程檢測技術要求,尤其對存在剩余濕陷量地基上單樁承載力檢測要求,闡明不同于一般場地的特殊要求。
4.8工程設計文件中應包含工程場地安全性管理建議章節。其內容包括但不限于:變更場地工程用途的規定,影響建筑安全的范圍內其它建設項目施工、設置影響地基的設施設備等規定,使用單位或所有權人應定期按規定檢查場區內建筑及其相關設施設備狀況的規定,對其它影響建筑場地和建筑物安全的信息記錄要求等等。
4.9工程設計單位對所承擔的設計項目,在工程服役期內,有義務對其他單位所完成的對于本項目有可能產生安全影響的其它項目設計,進行對本項目安全影響風險評估和確認。
五、設計市場管理
5.1施工圖審查機構應要求工程設計單位嚴格按照審查后調整的巖土工程勘察報告重新復核修改地基基礎工程設計文件。
5.2嚴格遵守工程設計活動中技術必備前置程序的管控,避免工程設計缺少必備技術前置資料與可靠、合法依據的風險。
5.3地基基礎安全評審必須在評審專家現場踏勘后進行,參評專家組構成應符合本《指導意見》第2.4條?!对u審報告》與《巖土勘察報告》具有同等設計依據地位。
5.4 對既有建筑的改造設計進行風險管控,對增層和基礎加荷載的改造類型,應進行既有建筑的質量情況鑒定和地基基礎設計方案的專家評審。
5.5 加強項目參建各方的有關濕陷性黃土建筑標準的貫徹落實的檢查與監督,以河南省標DBJ41/138-2014和國標GB50025-2018為依據落實到每年度的“雙隨機一公開”設計項目檢查中。
六、建筑工程項目開發、使用和維護階段中安全管理
6.1工程項目開發與建設地基安全標準不應低于DBJ41/138-2014和國標GB50025-2018要求,并按照項目建設既定的使用功能出具《建筑使用說明書》。
6.2 工程項目的所有權人和使用人應遵守GB50025-2018中關于使用與檢查維護的條款,并遵守《建筑使用說明書》約定。
6.3 工程項目的使用人不得擅自改變《建筑使用說明書》中的用途性質。
6.4 工程項目的所有權人若改變《建筑使用說明書》既定的建筑功能或結構體系,必須委托符合資質等級的設計單位進行改造設計,并經建設主管部門批準后方可實施。
6.5工程項目的物業管理單位,有法律義務遵守國家標準GB50025-2018中關于使用與維護章節要求,開展從業人員濕陷性黃土地區建筑維護檢查知識培訓與學習,落實《建筑使用說明書》維護和檢查規定。
6.6工程項目的使用中出現的安全事故或異常裂縫現象應當及時通知產權人并上報住建系統安全管理機構。由產權人委托具備資質的技術機構進行鑒定和技術處理。
七、建筑工程施工監理
7.1 加強對地基基礎施工質量監管工作,嚴格按施工圖設計文件表達設計技術要求進行實施與質量控制。不得降低設計參數標準和改變設計文件要求的驗收檢測方法。
7.2、對施工質量起控制作用的參數指標必須進行檢測驗收。如擠密樁樁間土擠密系數指標、夯填土壓實系數、二次夯填擠擴樁成樁直徑等檢測數據。
7.3按照施工圖設計文件檢查驗收技術要點進行工程檢驗,地基基礎檢測應符合濕陷性場地特點,檢測技術方案應在設計簽字確認后實施。
7.4 注重地基基礎動態監理內容,監理人應及時反饋現場與《巖土勘察報告》有異常變化狀況,由工程項目勘察人和設計人進行技術方案調整。
7.5 重要建筑項目應實行監理方“平行檢測”方式控制地基基礎施工質量。
7.6 地基基礎設計圖中有明確技術參數數值標注的,施工中均應有檢測測量記錄資料,確保符合建筑地基設計要求。
八、工程檢測、質量驗收、鑒定
8.1 檢測單位應自覺遵守管理部門的質量監管,全面實行試驗數據上傳,信息化管理。
8.2工程檢測技術實施方案必須根據設計工況條件編寫,對于地基基礎的檢測方案與檢測荷載值確定必須與設計計算目的一致。
8.3 《工程檢測技術實施方案》實施前應由設計方確認。
8.4檢測單位關于《工程檢測技術實施方案》的編寫依據應包含《工程地勘報告》、《工程地基基礎安全評定報告》、施工圖設計文件中關于質量驗收檢測要求三個大項要求。對檢測數據的真實性負責。
8.5 檢測單位有義務對檢測過程中出現的異?,F(xiàn)象如實記錄,同勘察、設計單位技術會審后處理,避免安全隱患。不得擅自進行后期人工修整掩蓋缺陷。
8.6對地基基礎《檢測報告》的技術質量進行年度隨機抽查,此項檢查并入巖土勘察年度“雙隨機”抽查中,《檢測報告》對地基安全性的正確判斷起著勘察與設計不可替代的重要作用。
8.7地基基礎竣工資料中的工程檢測參數指標應與地基基礎工程設計要求一致,《檢測報告》在判別符合國家標準的同時,還應判別是否符合本項目具體設計參數要求。
8.8對作為工程地基基礎施工質量驗收的檢測與檢驗報告,報告中不得出現僅對來樣負責的表述,檢測與檢驗報告應反映被檢測工程的建設質量狀況,應是工程質量確認的依據。